不看终身遗憾之二!08电源深度横评 | | 极限玩家专访:Onepagebook | VictorWang | CDKey | 绝望生鱼片 | Wing | WolStame
TP45 HP挑战四核新人Q8200 | | 享我所想—华硕P5Q PRO诠释人性化主板 | | 精彩视界,ASUS EAH4870 TOP实测
BLACKOPS X48上市解析 | | GIGA P45T EXTREME空冷659Mhz达成 | | 作弊?!极限玩家的博弈 | | 玩ABS超频软件,送LanParty主板
发新话题
打印

请教,额定200W的电源保险丝选多大的?

请教,额定200W的电源保险丝选多大的?

RT
朋友的老长城电源保险丝烧了,我去买保险丝装上想知道需要多大的,我能找到0.5A和1.0A的
本帖最近评分记录
  • liusss 现金 +3 踢你一脚 2008-4-21 21:25
我晕,中学物理学过保险丝的熔断电流是额定电流强度的一倍,我有点搞不清楚保险丝上标的是额定还是熔断
本帖最近评分记录
  • liusss 现金 +3 踢你一脚 2008-4-21 21:25
200/220=1A,考虑200W是输出(看CC是否厚道,否则0。5A的就够了 ),0。7的效率,最少要1。5-2A
反正1A是很可能不够
2A的一般就可以
5a
2.5A25最好