【新问题】康舒代工的 酷冷战斧460W (≈IP470)空载时不能通过短接绿线和黑线启动?
前段时间入了,内部和康舒的IP470是一模一样,黑壳,接口更多,运行起来还可以很奇怪的是不能按照常规不上机启动电源的办法 短路主电源插头靠近卡梢那边第四格绿线和隔一格的黑线来启动,这说明电源有问题还是2.3板的是不能这样启动的?
PCPOP评测的也发现这电源空载不能启动,这是什么设计啊
[url=http://www.pcpop.com/doc/0/308/308335_2.shtml]http://www.pcpop.com/doc/0/308/308335_2.shtml[/url]
[[i] 本帖最后由 axis 于 2008-7-3 10:11 编辑 [/i]] 有可能是你使用的 电脑排插 是质量不合格的产品,开关接在了零线上,导致会带电,用试电笔看看插排开关关闭后,排插是否会带电 接线板很多都没有做接地,而且杂牌的那种东西安全隐患很多,推荐用公牛。
家里的接地不好摸在裸露的金属物上也会麻。
接线板确定下里面的走线是不是干净,家里的市电接地有没有到位。 好像如ls所说,但我之前的保利得450(台达oem)接同样的插座没这问题的。怎么康舒代工的却这样 有些电源地与外壳连接,有些电源地只与市电地连接。
与外壳接地如果市电接地不好就会发麻,但是有漏电保护措施如空气开关的话可以最大限度保护使用者的人生安全。外壳不接地就算你再怎么漏电也不会有麻的感觉,但是主板也失去了过载保护。 ---买了贝尔金防电涌插座,接地良好,怎么摸都不漏电了 [s013] [s013] [s020] [s023] 我家连电视机都用贝尔金,冰箱用贝尔金,洗衣机用贝尔金,连微波炉都用贝尔金。 很奇怪的是不能按照常规不上机启动电源的办法 短路主电源插头靠近卡梢那边第四格绿线和隔一格的黑线来启动,这说明电源有问题还是2.3板的是不能这样启动的? 是灰线吧? [quote]原帖由 [i]军长[/i] 于 2008-7-2 16:20 发表 [url=http://bbs.ocer.net/redirect.php?goto=findpost&pid=1888809&ptid=217777][img]http://bbs.ocer.net/images/common/back.gif[/img][/url]
是灰线吧? [/quote]
反正是短接靠近卡稍那边第四根绿线和隔一个的黑线(有的电源是灰线 都一样了)
我试了另一个富士康400aa是可以的 PCPOP评测的也发现这电源空载不能启动,这是什么设计啊
[url]http://www.pcpop.com/doc/0/308/308335_2.shtml[/url] 所有ACBEL电源都有七重保护功能,其中之一就是双12V都是独立保护。
如果CM也是这种设计的话,只要有一组输出电流没有回路,可能会自动保护掉。TT金刚系列也有这功能,PCI-E接口如果空载开不起来。
电源测试仪,比如TT的POWER.DC都是用灰线和绿线直接短路,黑色接地如果没有5VSB电平跳变是无法启动的.
再具体的话只能问工厂了,现在ACBEL由正亚代理,技术支持还不够.
页:
[1]